Numer              : PIONIER.20160503-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : planowane
Dotyczy            : węzeł Opole
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2016-05-03 15:31:00
Koniec zdarzenia   : 2016-05-06 13:44:00
Bilet otwarty      : 2016-05-03 15:55:00
Bilet zamknięty    : 2016-05-06 13:44:00


*** Opis problemu:
Od godziny 15:31 występuje brak zasilania w węźle w Opolu. 
Z powodu awarii nie działa przełącznik mx-opo i przechodzące przez niego 
połączenia.


*** Działanie:
2016-05-03 18:12:00 (0,0) Witold Bogacki
Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 17:24.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2016-05-03 16:12:00 (0,0) Witold Bogacki
Prawdopodobną przyczyną awarii zasilania są burze występujące w rejonie.