To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20160516-1 CLOSE: Awaria zasiliania w węźle UMED-B1 |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Tue, 17 May 2016 18:29:03 +0200 |
Numer : LODMAN.20160516-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UMED-B1 Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2016-05-16 09:08:00 Koniec zdarzenia : 2016-05-17 18:26:00 Bilet otwarty : 2016-05-16 09:40:00 Bilet zamknięty : 2016-05-17 18:29:00 *** Opis problemu: Administrator węzła UMED-B1 poinformował o awarii zasilania bezprzerwowego w węźle. Nie występuje w tej chwili przerwa w dostępie do węzła ale jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2016-05-17 18:29:00 (0,1) Witold Bogacki Awaria została usunięta. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Nie wystąpiły przerwy w zasilaniu węzła. *** Historia: 2016-05-16 09:40:00 (1,0) Tomasz Berner Wezwany został serwis do UPSa. |