Numer : PIONIER.20160222-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : linia CERN
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2016-03-26 23:00:00
Koniec zdarzenia : 2016-03-27 09:21:00
Bilet otwarty : 2016-02-22 09:03:00
Bilet zamknięty : 2016-03-27 09:21:00
*** Opis problemu:
W oknie czasowym 26.03.2016 23:00 CET - 27.03.2016 08:00 CEST będą prowadzone
prace planowane na odcinku Bern - Basle (Szwajcaria) , które będą miały wpływ
na połączenie do CERN. Skutkiem prac będzie całkowity brak połączenia przez
okres 6 godzin. Prace będą wykonywane na przełącznicach światłowodowych.
*** Działanie:
2016-03-27 09:21:00 (0,1) Piotr Goczał
Prace przeprowadzono zgodnie z planem. Nie zaobserwowano przerw w łącznośći.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2016-03-27 08:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
|