Numer : LODMAN.20151013-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł pl-cke, zsp19, pl-chem
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2015-10-13 12:56:00
Koniec zdarzenia : 2015-11-09 12:00:00
Bilet otwarty : 2015-10-13 13:12:00
Bilet zamknięty : 2016-03-01 16:56:00
*** Opis problemu:
Od 12:56 nie mamy łączności z węzłem pl-cke. Skutkuje to przerwą w łączności z
innymi węzłami: pl-chem oraz zsp19.
*** Działanie:
2016-03-01 16:56:00 (0,1) Witold Bogacki
Zasilanie urządzenia zostało przełączone na docelowy obwód w dniu 2015-11-09.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2015-10-13 13:12:00 (1,0) Witold Bogacki
Prawdopodobną przyczyna awarii są niezapowiedziane prace energetyczne w węźle
pl-cke.
2015-10-13 13:24:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyna awarii SĄ niezapowiedziane prace energetyczne.
Urządzenie zostało przełączone na inny obwód gwarantowany.
|