Numer : LODMAN.20160113-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł ms2
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2016-01-13 11:25:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2016-01-13 12:40:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 11:25 nie mamy łączności ze switchem ms2-esw.
*** Działanie:
2016-01-18 09:44:00 (0,0) Tomasz Berner
Brak łączności spowodowany jest brakiem zasilania w węźle.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2016-01-13 12:40:00 (1,0) Piotr Goczał
O problemie został poinformowany lokalny administrator.
2016-01-13 13:39:00 (0,0) Piotr Goczał
Łączność ze switchem została odzyskana. Powodem przerwy jest uszkodzony
patchcord, Będzie on wymieniany w piątek 15.01.2016
2016-01-18 09:01:00 (0,0) Piotr Goczał
Od 8:37 ponownie nie mamy łączności ze switchem.
|