Numer : LODMAN.20160115-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł ec1-wschod;ec1-zachod;filh;greyrock;
iw-gda;larr;ms;ms-herbst;polmatex;prok-kil
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2016-01-15 14:05:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2016-01-15 14:55:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W związku z dużą awarią energetyczna na terenie Łodzi, od 14:05 obserwujemy
brak dostępu do niektórych węzłów sieci LODMAN:
ec1-wschod;ec1-zachod;filh;greyrock;iw-gda;larr;ms;ms-herbst;polmatex;prok-kil
Cześć węzłów zasilania jest z UPS:
film,lze-tuw,pkp-tuw,ul-fil,uml-tv,wckp
*** Działanie:
2016-01-17 08:52:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Połaczenie do ec1-zachod-esw działa poprawnie od godz. 10:54 16.01
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2016-01-15 16:06:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O 15:34 odzyskaliśmy łączność z częścią węzłów: greyrock,iw-gda, film,
ec1-wschod, ms, polmatex,
2016-01-15 21:05:00 (0,0) Jerzy Grzenda
W dalszym ciągu nie mamy połączenia do: filh-ews, larr-esw, ec1-zachod-esw.
|