Numer : PIONIER.20151201-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Poznań - Warszawa
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2015-12-01 20:26:00
Koniec zdarzenia : 2015-12-02 00:07:00
Bilet otwarty : 2015-12-01 20:28:00
Bilet zamknięty : 2015-12-07 10:57:00
*** Opis problemu:
Od godziny 20:13 obserwujemy brak zasilania w węźle. Operator Energetyczny
przewiduje przywrócenie zasilania o godzinie 22:30.
*** Działanie:
2015-12-02 09:03:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie w węźle zostało przywrócone o godz. 00:07
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2015-12-01 20:32:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie z baterii działa, dlatego nie powinno skutkować to przerwami w
transmisji. Jest to jednak okres podwyższonego ryzyka.
|