Numer : PIONIER.20151216-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Koszalin
Nadawca : Piotr Wilk
Początek zdarzenia : 2015-12-16 15:49:00
Koniec zdarzenia : 2015-12-16 20:30:00
Bilet otwarty : 2015-12-16 16:50:00
Bilet zamknięty : 2015-12-17 21:13:00
*** Opis problemu:
Od godziny 15:49 obserwujemy brak łączności z 3com-koszalin, delta-koszalin
oraz telzas-koszalin, dodatkowo nie działają 3 zasilacze na rtr.koszalin.
Problem został zgłoszony do administratorów MANu.
*** Działanie:
2015-12-16 20:30:00 (0,0) Piotr Goczał
Aktualnie rtr.koszalin działa na wszystkich zasilaczach.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2015-12-16 16:50:00 (1,0) Piotr Goczał
Od godziny 15:49 obserwujemy brak łączności z 3com-koszalin, delta-koszalin
oraz telzas-koszalin. Problem został zgłoszony do administratorów MANu.
2015-12-16 17:05:00 (0,0) Piotr Goczał
przywrócona. W dalszym ciągu nie działają dwa zasilacze na rtr.koszalin - jest
to wynikiem problemów z zasilaniem w MANie.
|