Numer              : LODMAN.20151209-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł UJAZD
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2015-12-09 08:45:00
Koniec zdarzenia   : 2015-12-09 18:32:00
Bilet otwarty      : 2015-12-09 12:16:00
Bilet zamknięty    : 2015-12-10 10:57:00


*** Opis problemu:
Urządzenia w węźle UJAZD pracują na zasilaniu awaryjnym.
Szacowany czas podtrzymania zasilania to około 2 godziny 28 minut.


*** Działanie:
2015-12-09 20:52:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie powróciło o godzinie 18:32.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2015-12-09 12:16:00 (1,0) Tomasz Berner
Sprawdzamy przyczyny awarii.

2015-12-09 12:20:00 (0,0) Tomasz Berner
Przyczyną braku zasilania są prace prowadzone przez dostawcę energii.