Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20151205-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle lze-tuw

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20151205-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle lze-tuw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Mon, 07 Dec 2015 10:25:48 +0100
Numer              : LODMAN.20151205-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł lze-tuw
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2015-12-05 13:04:00
Koniec zdarzenia   : 2015-12-05 13:14:00
Bilet otwarty      : 2015-12-05 13:16:00
Bilet zamknięty    : 2015-12-07 10:25:00


*** Opis problemu:
Od 13:04 UPS w węźle lze-tuw raportuje pracę na bateriach. Prognozowany czas 
pracy: 24 minuty.


*** Działanie:
2015-12-05 18:39:00 (0,0) Piotr Goczał
Napięcie w węźle został przywrócone o 13:14.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20151205-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle lze-tuw, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=