To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20151204-1 UPDATE: Prace energetyczne w weźle UML-TV |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Sat, 05 Dec 2015 09:17:16 +0100 |
Numer : LODMAN.20151204-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : planowane Dotyczy : węzeł UML-TV Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2015-12-05 07:00:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2015-12-04 16:32:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Dnia 05 grudnia 2015 w godz 7-13 (sobota) w budynku UML będą prowadzone prace energetyczne. Prace spowodują przerwę w dostawie energii do budynku. Praca węzła uml-tv będzie przez pewien okres czasu podtrzymywana z UPS-a. *** Działanie: 2015-12-05 09:17:00 (0,0) Piotr Goczał O 9:15 baterie UPSa wyczerpały się, straciliśmy łączność z węzłem. *** Przewidywany czas zakończenia: 2015-12-05 13:00 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2015-12-05 08:22:00 (0,0) Jerzy Grzenda Od godz. 7:10 brak zasilania w węźle. |