Numer              : LODMAN.20151103-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : planowane
Dotyczy            : węzeł uml-tv
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2015-11-21 07:00:00
Koniec zdarzenia   : 2015-11-30 09:19:00
Bilet otwarty      : 2015-11-03 13:36:00
Bilet zamknięty    : 2015-11-30 09:20:00


*** Opis problemu:
Dnia 21 listopada 2015 w godz 7-17 (sobota) w budynku UML będą prowadzone prace 
konserwacyjno-pomiarowe.


*** Działanie:
2015-11-21 13:19:00 (0,0) Michał Wierucki
Zasilanie zostało przywrócone o 12:32.


*** Przewidywany czas zakończenia:
2015-11-21 17:00


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2015-11-03 13:36:00 (1,0) Witold Bogacki
Prace spowodują przerwę w dostawie energii do budynku. Praca węzła uml-tv 
będzie przez pewien okres czasu podtrzymywana z UPS-a.

2015-11-21 08:29:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od godz. 7:45 brak zasilania w węźle.

2015-11-21 10:04:00 (0,0) Michał Wierucki
Baterie w UPS zostały rozładowane. 