Numer : PIONIER.20151112-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Bielsko-Biała
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2015-11-12 07:55:00
Koniec zdarzenia : 2015-11-12 10:21:00
Bilet otwarty : 2015-11-12 09:06:00
Bilet zamknięty : 2015-11-12 10:21:00
*** Opis problemu:
Od godziny 07:55 występuje brak zasilania w węźle w Bielsku-Białej.
Ok. godz. 9 UPS w lokalizacji uległ całkowitemu rozładowaniu. Urządzenia
sieciowe przestały pracować.
*** Działanie:
2015-11-12 10:21:00 (0,1) Michał Wierucki
Problemy z zasilaniem zostały usunięte.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2015-11-12 09:23:00 (0,0) Michał Wierucki
Przyczyną awarii są problemy energetyczne.Tauron potwierdził, że
usuwanie problemów potrwa do godz. 10:00. Na chwilę obecną zasilanie zostało
przywrócone.
|