Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20151110-1 CLOSE: Wyłączenie zasilania w Kampusie A

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20151110-1 CLOSE: Wyłączenie zasilania w Kampusie A
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Thu, 12 Nov 2015 08:30:44 +0100
Numer              : LODMAN.20151110-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : planowane
Dotyczy            : węzeł PL-CK
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2015-11-11 09:00:00
Koniec zdarzenia   : 2015-11-11 12:03:00
Bilet otwarty      : 2015-11-10 13:45:00
Bilet zamknięty    : 2015-11-12 08:30:00


*** Opis problemu:
W dniu 2015-11-11 w godz. 09:00-13:00 planowane są wyłączenia zasilania w 
obszarze kampusu A, czyli m.in w budynku PL-CK. 


*** Działanie:
2015-11-11 12:36:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie podstawowe zostało przywrócone.
Prace zostały zakończone.


*** Przewidywany czas zakończenia:
2015-11-11 13:00


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.


*** Historia:
2015-11-10 13:45:00 (1,0) Witold Bogacki
Podczas przerw, zasilanie będzie zapewniał generator. 
Jest to jednak okres podwyższonego ryzyka.

2015-11-11 09:39:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie zostało wyłączone o godzinie 09:33, urządzenia pracują na zasilaniu z 
generatora.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20151110-1 CLOSE: Wyłączenie zasilania w Kampusie A, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=