To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] PIONIER.20151110-1 UPDATE: Wyłączenie zasilania w Kampusie A PŁ |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Wed, 11 Nov 2015 09:39:16 +0100 |
Numer : PIONIER.20151110-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : planowane Dotyczy : węzeł PL-CK Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2015-11-11 09:00:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2015-11-10 13:47:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W dniu 2015-11-11 w godz. 09:00-13:00 planowane są wyłączenia zasilania w obszarze kampusu A PŁ, czyli m.in w budynku LODMAN-a. *** Działanie: 2015-11-11 09:39:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie zostało wyłączone o godzinie 09:33, urządzenia pracują na zasilaniu z generatora. *** Przewidywany czas zakończenia: 2015-11-11 13:00:00 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2015-11-10 13:47:00 (1,0) Witold Bogacki Podczas przerw, zasilanie będzie zapewniał generator. Jest to jednak okres podwyższonego ryzyka. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20151110-1 UPDATE: Wyłączenie zasilania w Kampusie A, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20151110-1 UPDATE: Wyłączenie zasilania w Kampusie A PŁ, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20151110-1 UPDATE: Wyłączenie zasilania w Kampusie A, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20151110-1 UPDATE: Wyłączenie zasilania w Kampusie A PŁ, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |