Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20151015-2 UPDATE: Przerwa w zasilaniu węzła PLCK.

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20151015-2 UPDATE: Przerwa w zasilaniu węzła PLCK.
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Fri, 16 Oct 2015 21:35:18 +0200
Numer              : LODMAN.20151015-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : planowane
Dotyczy            : węzeł PLCK
Nadawca            : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2015-10-16 18:00:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2015-10-15 10:16:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
W nocy z 16-17.10.2015 w węźle PLCK nie będzie zasilania z sieci miejskiej 
przez ok. 8 godzin. Urządzenia będą zasilane z generatora. Jest to okres 
podwyższonego ryzyka.



*** Działanie:
2015-10-16 21:35:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od godz 21:10 węzeł jest zasilany z generatora.


*** Przewidywany czas zakończenia:
2015-10-17 06:00


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>