Numer : PIONIER.20150928-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł PLCK
Nadawca : Piotr Wilk
Początek zdarzenia : 2015-09-28 23:00:00
Koniec zdarzenia : 2015-09-30 23:25:00
Bilet otwarty : 2015-09-28 16:12:00
Bilet zamknięty : 2015-10-01 21:34:00
*** Opis problemu:
Dziś od godziny 23:00 do 5:00 w węźle PLCK nie będzie zasilania z sieci
miejskiej. Jest to okres podwyższonego ryzyka.
*** Działanie:
2015-09-30 23:53:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie powróciło o godzinie 23:25.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2015-09-30 23:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2015-09-29 08:42:00 (0,0) Piotr Wilk
Zasilania nie było od 0:12 do 3:42.
2015-09-30 11:04:00 (0,0) Piotr Goczał
W dniu 2015.09.30 w godzinach 19:00-23:00 wystąpi kolejna przerwa w zasilaniu z
sieci miejskiej. Jest to okres podwyższonego ryzyka.
2015-09-30 11:05:00 (0,0) Piotr Goczał
----- ZMIENIONY Przewidywany czas zakończenia: z /2015-09-29 5:00/ na
/2015-09-30 23:00/
2015-09-30 12:22:00 (0,0) Piotr Goczał
Z uwagi na fakt, że generator prądotwórczy nie jest w 100% sprawny istnieje
poważne zagrożenie pracy węzła CKPŁ i usług w nim zlokalizowanych.
2015-09-30 19:32:00 (0,0) Tomasz Berner
O godzinie 19:27 rozpoczęła się przerwa w zasilaniu z sieci miejskiej.
Urządzenia pracują na zasilaniu z agregatu.
|