To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20150903-1 UPDATE: Brak zasilania w węzle film-gw |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Thu, 03 Sep 2015 15:32:41 +0200 |
Numer : LODMAN.20150903-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł film-gw Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2015-09-03 13:05:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2015-09-03 13:38:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 13:05 nie ma zasilania w węźle film-gw. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS, prognozowany czas pracy na bateriach - 13minut. *** Działanie: 2015-09-03 15:32:00 (0,0) Michał Wierucki Nie wystąpiły żadne przerwy w działaniu urządzeń. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2015-09-03 13:39:00 (0,0) Michał Wierucki Zasilanie z sieci miejskiej ma zostać przywrócone za ok. 1,5 godziny. 2015-09-03 13:56:00 (0,0) Michał Wierucki Zasilanie z sieci miejskiej zostało przywrócone o 13:48. |