To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] PIONIER.20150926-1 CLOSE: Problem zasilaczem w routerze poznan-gw6-pcws |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Tue, 29 Sep 2015 17:13:24 +0200 |
Numer : PIONIER.20150926-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł poznan-gw6-pcws Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2015-09-26 07:25:00 Koniec zdarzenia : 2015-09-29 17:13:00 Bilet otwarty : 2015-09-26 07:46:00 Bilet zamknięty : 2015-09-29 17:13:00 *** Opis problemu: Od godziny 07:25 zasilacz PEM1 na routerze poznan-gw6-pcws zgłasza problem z wentylatorem. Pozostałe zasilacze działają prawidłowo. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Zasilacz został wymieniony. *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20150929-1 OPEN: Planowane prace w zbliżeniu linii Sochaczew - Warszawa, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20150929-2 OPEN: Prace w sieci PulMAN, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] PIONIER.20150929-1 OPEN: Planowane prace w zbliżeniu linii Sochaczew - Warszawa, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20150929-2 OPEN: Prace w sieci PulMAN, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |