To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20150819-2 CLOSE: Brak zasilania w węźle Moszczenica |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Sat, 22 Aug 2015 09:54:21 +0200 |
Numer : LODMAN.20150819-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł MOSZCZENICA Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2015-08-19 16:32:00 Koniec zdarzenia : 2015-08-19 17:07:00 Bilet otwarty : 2015-08-19 17:08:00 Bilet zamknięty : 2015-08-22 09:54:00 *** Opis problemu: Od godziny 16:32 obserwujemy brak zasilania w węźle Moszczenica. Urządzenia pracują na zasilaniu awaryjnym, szacowany czas podtrzymania zasilania to około 5 godzin. *** Działanie: 2015-08-19 17:41:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie powróciło o godzinie 17:07. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie pracuje prawidłowo. Przerw w dostępie nie było. *** Historia: 2015-08-19 17:08:00 (1,0) Tomasz Berner Powiadomiono Administratora. |