Numer              : LODMAN.20150816-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł MPK-NSA
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2015-08-16 01:22:00
Koniec zdarzenia   : 2015-08-18 13:24:00
Bilet otwarty      : 2015-08-16 01:42:00
Bilet zamknięty    : 2015-08-18 13:24:00


*** Opis problemu:
Od godziny 01:22 brak łączności ze switchem mpk-nsa-esw


*** Działanie:
2015-08-16 14:10:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz 13:00 łączność ze switchem została przywrócona. Przyczyną braku 
łączności była duża awaria zasilania spowodowana burzą. W tej chwili węzeł 
zasilany jest z genaratora. Trwają prace nad przywróceniem zasilania 
podstawowego. 


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Przywrócone zostało zasilanie podstawowe.
Ticket zostaje zamknięty.