Numer              : LODMAN.20150812-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł MPK-DAB
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2015-08-12 11:14:00
Koniec zdarzenia   : 2015-08-12 22:55:00
Bilet otwarty      : 2015-08-12 11:41:00
Bilet zamknięty    : 2015-08-14 09:47:00


*** Opis problemu:
Od godziny 11:14 brak łączności ze switchem mpk-dab-esw.




*** Działanie:
2015-08-14 09:47:00 (0,1) Tomasz Berner
Stabilna łączność z urządzeniem utrzymuje się od 2015-08-12 22:55.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.



*** Historia:
2015-08-12 11:41:00 (1,0) Tomasz Berner
Przyczyną przerwy jest brak zasilania w węźle.
Zasilanie zostało wyłączone przez MPK z powodu lokalnej awarii.