Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20150812-1 OPEN: Brak łączności ze switchem mpk-dab-esw

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20150812-1 OPEN: Brak łączności ze switchem mpk-dab-esw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Wed, 12 Aug 2015 11:41:50 +0200
Numer              : LODMAN.20150812-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : OPEN
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł MPK-DAB
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2015-08-12 11:14:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2015-08-12 11:41:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godziny 11:14 brak łączności ze switchem mpk-dab-esw.




*** Działanie:
2015-08-12 11:41:00 (1,0) Tomasz Berner
Przyczyną przerwy jest brak zasilania w węźle.
Zasilanie zostało wyłączone przez MPK z powodu lokalnej awarii.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20150812-1 OPEN: Brak łączności ze switchem mpk-dab-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=