Date: Thu, 06 Aug 2015 11:15:55 +0200
Numer              : LODMAN.20150806-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Mikrolab
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2015-08-06 08:08:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2015-08-06 08:34:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 8:08 UPS w węźle w Piotrkowie raportuje pracę na bateriach. Prognozowany 
czas pracy: 5h 23 minuty.


*** Działanie:
2015-08-06 11:15:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie w Piotrkowie zostało przywrócone.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2015-08-06 11:11:00 (0,0) Piotr Goczał
Udało się potwierdzić awarię zasilania w Piotrkowie. Awaria dotyczy całego 
budynku a nie tylko węzła, zasilanie powinno zostać przywrócone za około 1,5h. 
Prognozowany czas pracy na bateriach w chwili obecnej to 3h, w związku z tym 
przerwa w pracy węzła nie powinna wystąpić.