Numer : LODMAN.20150725-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : usługa vmware
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2015-07-25 11:46:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2015-07-25 12:02:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Jedna z macierzy obsługujących infrastrukturę vmware, zgłasza problemy z
pamięcią podręczną kontrolera raid.
W trybie awarii zostanie przeprowadzona jej konserwacja.
Ze względu na to, że macierz ta pełni funkcje odciążającą pozostałe zasoby na
operacjach we-wy, mogą wystąpić czasowe problemy z wydajnością niektórych usług.
*** Działanie:
2015-08-05 09:29:00 (0,0) Witold Bogacki
W dniu dzisiejszym zostanie zainstalowany nowy kontroler.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2015-07-25 18:28:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyna awarii jest uszkodzony jeden z kontrolerów raid.
Będzie on serwisowany.
W chwili obecnej urządzenie pracuje tylko na jednym kontrolerze, z połowa
wydajności.
Do czasu dostarczenia nowej części, jest to okres podwyższonego ryzyka.
|