Numer : PIONIER.20150727-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : OPEN
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł LIM Warszawa
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2015-08-05 01:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2015-07-27 12:22:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W związku z pracami przeprowadzanymi przez RWE STOEN w budynku LIM przewidywany
jest krótkotrwały (ok.1 - 2 minut) zanik zasilania obejmujący cały budynek wg
poniższego harmonogramu:
w nocy z 04/05.08.2015 - godz. 01:00
w nocy z 05/06.08.2015 - godz. 01:00 i godz. 01:15
w nocy z 06/07.08.2015 - godz. 01:00
Nie powinno to spowodować przerw w transmisjach PIONIER lecz jest to okres
podwyższonego ryzyka.
*** Działanie:
*** Przewidywany czas zakończenia:
2015-08-07 01:00:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|