Date: Sun, 26 Jul 2015 22:33:01 +0200
Numer              : LODMAN.20150725-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Radomsko
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2015-07-25 05:04:00
Koniec zdarzenia   : 2015-07-25 14:31:00
Bilet otwarty      : 2015-07-25 06:04:00
Bilet zamknięty    : 2015-07-26 22:33:00


*** Opis problemu:
Od godz 5:04 węzeł Radomsko pracuje na zasilaniu awaryjnym.


*** Działanie:
2015-07-25 14:37:00 (0,0) Michał Wierucki
Zasilanie zostało przywrócone o 14:31.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2015-07-25 12:26:00 (0,0) Michał Wierucki
W/g informacji z Poznania zasilanie w węźle zostało przywrócone ok. godz 9. 
Istnieje jednak problem z bezpiecznikiem zabezpieczającym obwód, do którego 
podłączony jest nasz UPS. Zabezpieczenie ma zostać wymienione w dniu 
dzisiejszym. Prognozowany czas pracy na bateriach to jeszcze ok. 73 minuty.