Numer              : LODMAN.20150722-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł umed-a1
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2015-07-22 08:37:00
Koniec zdarzenia   : 2015-07-22 10:16:00
Bilet otwarty      : 2015-07-22 08:56:00
Bilet zamknięty    : 2015-07-24 14:56:00


*** Opis problemu:
Od 8:37 UPS w węźle umed-a1 raportuje pracę na bateriach. Prognozowany czas 
pracy: 2h 34 minuty.



*** Działanie:
2015-07-22 11:23:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie "z miasta" zostało przywrócone około 10:16.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2015-07-22 09:26:00 (0,0) Piotr Goczał
Administrator w A1 potwierdził awarię zasilania ale nasz UPS w chwili obecnej 
powinien być już zasilony z agregatu. Sprawdzamy czemu nie nastąpiło 
automatyczne przełączenie zasilania.


2015-07-22 09:30:00 (0,0) Piotr Goczał
Od 9:20 UPS odzyskał zasilanie energetyczne. Prawdopodobnie jest on zasilany z 
generatora.


2015-07-22 09:40:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie z miasta ma zostać przywrócone około 10:30.


2015-07-22 11:22:00 (0,0) Piotr Goczał
Administrator potwierdził usunięcie awarii zasilania.