Numer : LODMAN.20150722-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł umed-a1
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2015-07-22 08:37:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2015-07-22 08:56:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 8:37 UPS w węźle umed-a1 raportuje pracę na bateriach. Prognozowany czas
pracy: 2h 34 minuty.
*** Działanie:
2015-07-22 11:23:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie "z miasta" zostało przywrócone około 10:16.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2015-07-22 09:26:00 (0,0) Piotr Goczał
Administrator w A1 potwierdził awarię zasilania ale nasz UPS w chwili obecnej
powinien być już zasilony z agregatu. Sprawdzamy czemu nie nastąpiło
automatyczne przełączenie zasilania.
2015-07-22 09:30:00 (0,0) Piotr Goczał
Od 9:20 UPS odzyskał zasilanie energetyczne. Prawdopodobnie jest on zasilany z
generatora.
2015-07-22 09:40:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie z miasta ma zostać przywrócone około 10:30.
2015-07-22 11:22:00 (0,0) Piotr Goczał
Administrator potwierdził usunięcie awarii zasilania.
|