Numer : LODMAN.20150720-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Radomsko
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2015-07-20 00:02:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2015-07-20 00:31:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 00:02 obserwujemy brak zasilania w węźle w Radomsku. Urządzenia zasilane są
z UPSa. Prognozowany czas pracy węzła na bateriach: 6 godzin 45 minut.
*** Działanie:
2015-07-20 10:57:00 (0,0) Michał Wierucki
Otrzymaliśmy informacje, że awaria została usunięta tymczasowo. W dniu
dzisiejszym będą prowadzone jeszcze prace, które spowodują krótkie przerwy w
zasilaniu.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2015-07-20 08:13:00 (0,0) Piotr Goczał
Nie udało się skontaktować z posterunkiem energetycznym odpowiedzialnym za
zasilanie węzła.
2015-07-20 08:25:00 (0,0) Piotr Goczał
Awaria zasilania prawdopodobnie powiązana jest z tciketem PIONIER.20150720-1
(awaria zasilania w węźle Pionier w Radomsku).
2015-07-20 08:29:00 (0,0) Piotr Goczał
Prognozowany czas pracy na baterii: 1 godzina 15 minut.
2015-07-20 10:46:00 (0,0) Michał Wierucki
O 10:40 zasilanie zostało przywrócone.
|