Numer              : LODMAN.20150709-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł AMUZ-DS
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2015-07-09 08:41:00
Koniec zdarzenia   : 2015-07-09 09:27:00
Bilet otwarty      : 2015-07-09 09:21:00
Bilet zamknięty    : 2015-07-10 15:04:00


*** Opis problemu:
Od godziny 08:41 brak zasilania w węźle amuz-ds. Urządzenia pracują na 
zasilaniu z UPS.


*** Działanie:
2015-07-09 09:40:00 (0,0) Tomasz Berner
Wystąpiła przerwa w działaniu urządzeń spowodowana wyczerpaniem się baterii UPS.
Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 09:27.
Przyczyną były prace wykonywane na terenie budynku, które spowodowały 
nieplanowane odcięcie zasilania.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2015-07-09 09:21:00 (1,0) Tomasz Berner
Sprawdzamy przyczyny awarii.

2015-07-09 09:36:00 (0,0) Tomasz Berner
Administrator z Akademi Muzycznej ustala przyczynę braku zasilania.




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20150709-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle AMUZ-DS, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=