Numer : LODMAN.20150703-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł pl-7ds
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2015-07-03 17:40:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2015-07-03 17:58:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 17:40 nie mamy połączenia z przełącznikiem pl-7ds-msw, nie działają też inne
połączenia zakończone w tym węźle (aplik-esw, mpk-dab-esw, mpk-nsa-esw,
ms-herbst-esw, pl-cs-esw, pl-cs-esw, wsinf-gw) . Prawdopodobna przyczyną
awarii jest brak zasilania w węźle, UPS nie potrzymał zasilania.
*** Działanie:
2015-07-03 20:38:00 (0,0) Michał Wierucki
Reszta urządzeń została przełączona na zasilanie z sieci miejskiej.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2015-07-03 19:13:00 (0,0) Michał Wierucki
Awarii uległ UPS, wszystkie urządzenia do niego podłączone straciły zasilanie.
Aktualnie przełączone na zasilanie z sieci miejskiej zostały switche pl-7d-msw
oraz aplik-esw. Reszta urządzeń zostanie przełączona w przeciągu kilku godzin.
|