Numer : LODMAN.20150612-3
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł piotrk-uhpa-esw
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2015-06-12 20:16:00
Koniec zdarzenia : 2015-06-15 12:48:00
Bilet otwarty : 2015-06-12 20:51:00
Bilet zamknięty : 2015-07-03 12:42:00
*** Opis problemu:
Od 20:16 nie mamy łączności ze switchem piotrk-uhpa-esw. Prawdopodobną
przyczyną jest burza.
*** Działanie:
2015-06-15 13:07:00 (0,0) Witold Bogacki
Na skutek uderzenia pioruna uszkodzeniu uległa radiolinia, zasilacz PoE,
okablowanie oraz przełącznik ethernet.
Łączność została przywrócona o 12:48.
Konieczna będzie wymiana także kabla łączącego zasilacz z radiolinią.
Prace te zostaną wykonany w innym, późniejszym terminie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2015-06-13 19:10:00 (0,0) Piotr Goczał
Według informacji uzyskanych od operatora z Piotrkowa uszkodzeniu uległ
zasilacz PoE radiolinii. Prawdopodobnie uszkodzona jest również radiolinia.
Prognozowany czas naprawy: poniedziałek koło południa.
2015-06-13 20:57:00 (0,0) Piotr Goczał
Serwis przyjął zgłoszenie i podejmuje interwencję.
|