Numer : LODMAN.20150703-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pl-7ds Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2015-07-03 17:40:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2015-07-03 17:58:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 17:40 nie mamy połączenia z przełącznikiem pl-7ds-msw, nie działają też inne połączenia zakończone w tym węźle (aplik-esw, mpk-dab-esw, mpk-nsa-esw, ms-herbst-esw, pl-cs-esw, pl-cs-esw, wsinf-gw) . Prawdopodobna przyczyną awarii jest brak zasilania w węźle, UPS nie potrzymał zasilania. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |