To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20150616-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle UJAZD. |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Tue, 16 Jun 2015 08:02:38 +0200 |
Numer : LODMAN.20150616-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UJAZD Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2015-06-16 03:45:00 Koniec zdarzenia : 2015-06-16 07:02:00 Bilet otwarty : 2015-06-16 04:26:00 Bilet zamknięty : 2015-06-16 08:02:00 *** Opis problemu: Od 3:45 nie ma zasilania w węźle UJAZD. Nasze urządzenia pracują na UPS. Od 4:13 nie ma połączenia z urządzeniami E-Leader w tym węźle. *** Działanie: 2015-06-16 08:02:00 (0,1) Piotr Wilk Zasilanie oraz łączność zostały przywrócone o 7:02. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |