Numer : PIONIER.20150613-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Kraków - Rzeszów
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2015-06-13 16:16:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2015-06-13 16:58:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godz. 16:13 obserwujemy problemy włączności pomiędzy MX-Krakow i MX-Rzeszów.
Nie działa również sesja Lublin-DWS-backup. Transmisja w systemach DWDM1 i
DWDM2 działa poprawnie. Sprawdzamy przyczyny awarii.
*** Działanie:
2015-06-14 09:47:00 (0,0) Piotr Goczał
Ekipa serwisowa podjęła działania naprawcze w węźle w Tarnowie. Przyczyną
awarii był uszkodzony wzmacniacz w systemie DWDM2. Od godz. 09:28 połączenie
działają poprawnie. Prace jeszcze trwają - jest to okres podwyższonego ryzyka.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2015-06-13 18:50:00 (0,0) Piotr Goczał
Diagnostyka wykazała nieprawidłowe działanie urządzenia systemu DWDM2. Wysłane
zostało zgłoszenie do serwisu.
|