Numer : LODMAN.20150608-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł film
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2015-06-08 21:03:00
Koniec zdarzenia : 2015-06-08 21:38:00
Bilet otwarty : 2015-06-08 21:25:00
Bilet zamknięty : 2015-06-11 14:55:00
*** Opis problemu:
Od 21:03 router film-gw zgłasza pracę na jednym zasilaczu. Jednocześnie UPS w
węźle raportuje o pracy na baterii. Planowana długość pracy na bateriach: 21
minut.
*** Działanie:
2015-06-08 21:44:00 (0,0) Piotr Goczał
O 21:38 zasilanie w węźle zostało przywrócone. Pracę wznowił również link do
filmówki.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2015-06-08 21:25:00 (0,0) Piotr Goczał
O 21:14 przestał działać link do klienta "Filmowka".
|