Numer              : LODMAN.20150608-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : OPEN
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł film
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2015-06-08 21:03:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2015-06-08 21:25:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 21:03 router film-gw zgłasza pracę na jednym zasilaczu. Jednocześnie UPS w 
węźle raportuje o pracy na baterii. Planowana długość pracy na bateriach: 21 
minut.


*** Działanie:



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany