Numer              : LODMAN.20150601-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł moszczenica
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2015-06-01 16:01:00
Koniec zdarzenia   : 2015-06-03 10:29:00
Bilet otwarty      : 2015-06-01 16:14:00
Bilet zamknięty    : 2015-06-03 10:31:00


*** Opis problemu:
Od 16:01 switch moszczenica-msw zgłasza brak zasilania na obwodzie "miasto", 
jednocześnie UPS w węźle raportuje pracę na baterii. Prognozowany czas pracy 
węzła: 5 godzin 20 minut.



*** Działanie:
2015-06-01 17:18:00 (0,0) Piotr Goczał
O 17:06 zasilanie zostało przywrócone. Od 17:11 działają również połączenie do 
E-Leader.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Nie odnotowano przerwy w pracy węzła. Łączny czas braku zasilania z sieci 
miejskiej wyniósł 1h05min.


*** Historia:
2015-06-01 16:47:00 (0,0) Piotr Goczał
Od 16:45 nie działają połączenie do E-Leader (główne i zapasowe).