Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20150601-2 UPDATE: Brak zasilania w węźle moszczenica

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20150601-2 UPDATE: Brak zasilania w węźle moszczenica
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Mon, 01 Jun 2015 17:18:33 +0200
Numer              : LODMAN.20150601-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł moszczenica
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2015-06-01 16:01:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2015-06-01 16:14:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 16:01 switch moszczenica-msw zgłasza brak zasilania na obwodzie "miasto", 
jednocześnie UPS w węźle raportuje pracę na baterii. Prognozowany czas pracy 
węzła: 5 godzin 20 minut.



*** Działanie:
2015-06-01 17:18:00 (0,0) Piotr Goczał
O 17:06 zasilanie zostało przywrócone. Od 17:11 działają również połączenie do 
E-Leader.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2015-06-01 16:47:00 (0,0) Piotr Goczał
Od 16:45 nie działają połączenie do E-Leader (główne i zapasowe).




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>