Numer : LODMAN.20150622-3
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł IPS
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2015-06-22 15:30:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2015-06-22 15:46:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 15:30 nie mamy łączności ze switchem ips-esw.
*** Działanie:
2015-06-25 13:19:00 (0,0) Piotr Goczał
----- ZMIENIONY Przewidywany czas zakończenia: z /nieznany/ na /2015-06-26
11:30:00/
*** Przewidywany czas zakończenia:
2015-06-26 11:30:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2015-06-22 17:03:00 (0,0) Piotr Goczał
W/g informacji uzyskanych od lokalnego operatora: "switch nie działa" (brak
świecącej się diody power).
2015-06-23 11:53:00 (0,0) Piotr Goczał
Łączność do switcha została przywrócona o 11:10
2015-06-23 12:37:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną braku łączności była awaria zabezpieczenia nadprądowego w obwodzie
zasilania UPS. Prawdopodobnie uszkodzony jest też sam UPS, który będzie
serwisowany w późniejszym terminie. Uszkodzony został również zasilacz
przełącznika ips-esw. Zasilacz został wymieniony.
2015-06-25 13:19:00 (0,0) Piotr Goczał
W dniu 2015.06.26 w godzinach 10:30-11:30 wymieniany będzie UPS w węźle.
Spowoduje to krótką przerwę w pracy węzła.
|