Numer : LODMAN.20150601-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł moszczenica
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2015-06-01 16:01:00
Koniec zdarzenia : 2015-06-03 10:29:00
Bilet otwarty : 2015-06-01 16:14:00
Bilet zamknięty : 2015-06-03 10:31:00
*** Opis problemu:
Od 16:01 switch moszczenica-msw zgłasza brak zasilania na obwodzie "miasto",
jednocześnie UPS w węźle raportuje pracę na baterii. Prognozowany czas pracy
węzła: 5 godzin 20 minut.
*** Działanie:
2015-06-01 17:18:00 (0,0) Piotr Goczał
O 17:06 zasilanie zostało przywrócone. Od 17:11 działają również połączenie do
E-Leader.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Nie odnotowano przerwy w pracy węzła. Łączny czas braku zasilania z sieci
miejskiej wyniósł 1h05min.
*** Historia:
2015-06-01 16:47:00 (0,0) Piotr Goczał
Od 16:45 nie działają połączenie do E-Leader (główne i zapasowe).
|