Numer              : PIONIER.20150506-2
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : planowane
Dotyczy            : węzeł Opole
Nadawca            : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2015-05-08 07:00:00
Koniec zdarzenia   : 2015-05-08 22:56:00
Bilet otwarty      : 2015-05-06 22:31:00
Bilet zamknięty    : 2015-05-09 00:24:00


*** Opis problemu:
Dnia 8.05 o godzinie 7:00 rozpoczną się prace związane z przeniesieniem ups-a w 
Opolu.

O godzinie 16:00 nastąpi wyłączenie prądu trwające 1 godzinę. Urządzenia w tym
czasie będą zasilane przez agregat.
O godzinie 20:00 nastąpi próbne przełączenie przełącznika brzegowego na inne
zasilanie.

Nie są przewidziane żadne przerwy w transmisji, ale jest to okres podwyższonego
ryzyka dla połączeń przechodzących przez Opole.



*** Działanie:
2015-05-08 22:40:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od godziny 20:50 połączenie z MX w Opolu działa poprawnie.


*** Przewidywany czas zakończenia:
2015-05-08 23:45


*** Zakończenie zdarzenia:
Prace zostały zakończone.


*** Historia:
2015-05-08 06:24:00 (0,0) Piotr Wilk
mx-opole nie działał między 5:26 a 5:41

2015-05-08 08:41:00 (0,0) Piotr Wilk
Prace idą zgodnie z planem. Generator przygotowany do kolejnego etapu prac o
godz. 16:00.

2015-05-08 16:10:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O 16:05 straciliśmy łączność z mx-opo i nie działają przechodzące przez 
przełącznik połączenia.

2015-05-08 19:50:00 (0,0) Jerzy Grzenda
W godzinach 19:10 - 19:15 nie działały wszystkie sesje BGP do Opola.