Numer : PIONIER.20150427-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Pionier -Śląsk, Zielona Góra, Wrocław
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2015-04-27 13:20:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2015-04-27 14:29:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 13:20 nie działają sesje BGP:
poznan-gw1 - ŚLĄSK-COM z Opole-BD
poznan-gw2-tp - Zielona_Gora-COM TP backup
poznan-gw4 - Wrocław backup
poznan-gw6-pcws - Wroclaw-COM PCWS backup
poznan-gw6-pcws - Zielona_Góra-COM PCWS backup przez Wrocław/Opole
*** Działanie:
2015-04-27 14:51:00 (0,0) Piotr Goczał
O godzinie 14:33 sesje:
- poznan-gw1 - ŚLĄSK-COM z Opole-BD
- poznan-gw4 - Wrocław backup
- poznan-gw6-pcws - Wroclaw-COM PCWS backup
wznowiły pracę. Przyczyną awarii prawdopodobnie była niestabilna praca kanału
Kraków-Katowice.
Nie działanie sesji:
poznan-gw2-tp - Zielona_Gora-COM TP backup
poznan-gw6-pcws - Zielona_Góra-COM PCWS backup przez Wrocław/Opole
ma związek pracami nad kablem światłowodowym w Zielonej Górze (
PIONIER.20150409-1) i zostały one błędnie umieszczone w tym tickecie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|