Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20150426-2 UPDATE: Brak zasilania w węźle Moszczenica

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20150426-2 UPDATE: Brak zasilania w węźle Moszczenica
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Sun, 26 Apr 2015 16:19:07 +0200
Numer              : LODMAN.20150426-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Moszczenica
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2015-04-26 15:35:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2015-04-26 15:55:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godziny 15:35 urządzenia w węźle Moszczenica pracują na zasilaniu z UPS.
Zasilanie UPS wystarczy na około 5 godzin pracy.



*** Działanie:
2015-04-26 16:19:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie powróciło o godzinie 16:00.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20150426-2 UPDATE: Brak zasilania w węźle Moszczenica, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=