Numer : PIONIER.20150415-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Opole
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2015-04-15 09:43:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2015-04-15 09:57:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 9:43 występuje brak łączności do przełącznika mx-opo w węźle PIONIER w
Opolu.
Nie działają połączenia zakończone na tym urządzeniu.
*** Działanie:
2015-04-15 11:42:00 (0,0) Tomasz Berner
Po ponownym uruchomieniu karty wszystkie połączenia zostały przywrócone o
godzinie 10:56.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2015-04-15 10:42:00 (0,0) Tomasz Berner
Przyczyną była awaria zasilania w węźle w Opolu, która spowodowała restart
urządzenia.
Większość połączeń została przywrócona jednak po restarcie nie
wznowiła pracy karta FPC.
Trwa diagnostyka.
|