Numer : PIONIER.20150320-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Poznań
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2015-03-20 04:28:00
Koniec zdarzenia : 2015-03-20 05:35:00
Bilet otwarty : 2015-03-20 07:54:00
Bilet zamknięty : 2015-03-20 09:42:00
*** Opis problemu:
Od 4:28 w PCSS występują krótkotrwałe zaniki zasilania podstawowego.
Energetyka potwierdziła awarię. Czas usunięcia awarii to ok. 2h.
Urządzenia pracują na zasilaniu awaryjnym z generatora.
Nie odnotowano zaburzeń w pracy urządzeń sieciowych, ale jest to okres
podwyższonego ryzyka.
*** Działanie:
2015-03-20 09:42:00 (0,1) Michał Wierucki
Ostatni krótki zanik zasilania odnotowany został o godz. 5:35. Energetyka
potwierdziła zakończenie prac naprawczych o godz. 6:00.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
|