Numer              : PIONIER.20150320-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : OPEN
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Poznań
Nadawca            : Piotr Wilk
Początek zdarzenia : 2015-03-20 04:28:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2015-03-20 07:54:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 4:28 w PCSS występują krótkotrwałe zaniki zasilania podstawowego.
Energetyka potwierdziła awarię. Czas usunięcia awarii to ok. 2h.
Urządzenia pracują na zasilaniu awaryjnym z generatora. 
Nie odnotowano zaburzeń w pracy urządzeń sieciowych, ale jest to okres 
podwyższonego ryzyka.



*** Działanie:



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia: