Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20150220-1 CLOSE: Brak zasilania w Grudziadzu

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20150220-1 CLOSE: Brak zasilania w Grudziadzu
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Tue, 24 Feb 2015 17:37:56 +0100
Numer              : PIONIER.20150220-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Torun-Gdansk
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2015-02-20 13:19:00
Koniec zdarzenia   : 2015-02-24 17:35:00
Bilet otwarty      : 2015-02-20 13:58:00
Bilet zamknięty    : 2015-02-24 17:37:00


*** Opis problemu:
Od 13:19 nie działają połączenia zapasowe z Torunia do Grudziądza.
Prawdopodobna przyczyna jest brak zasilania w Grudziądzu. Problem zgłoszono do
właściciela obiektu. Czas usunięcia awarii nieznany. Jest to podwyższone ryzyko
dla połączen PIONIERa w relacji Torun-Gdansk.


*** Działanie:
2015-02-24 17:37:00 (0,1) Witold Bogacki
Przyczyną przerwy było wyłączenie zasilania i jednoczesna awaria UPSa przez co 
nie wznowił pracy przełącznik zapasowy po włączeniu zasilania.
Przelacznik backupowy sw.grudziadz wznowił prace o godzinie 14:36.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Prace serwisowe zakończono i usterkę usunięto. 


*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] PIONIER.20150220-1 CLOSE: Brak zasilania w Grudziadzu, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=