Numer : LODMAN.20150218-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł EC4
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2015-02-18 12:13:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2015-02-18 12:32:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 12:11 brak łączności ze switchem ec4-esw.
*** Działanie:
2015-02-18 22:47:00 (0,0) Tomasz Berner
Łączność została przywrócona o godzinie 20:41.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2015-02-18 12:32:00 (1,0) Tomasz Berner
Prawdopodobną przyczyną awarii są problemy z łączem światłowodowym.
2015-02-18 13:09:00 (0,0) Tomasz Berner
Prawdopodobna przyczyna jest uszkodzenie kabla w Lodzi na odcinku Łódz-Janów.
Problem zgłoszono już do serwisanta kabla.
2015-02-18 13:45:00 (0,0) Tomasz Berner
Potwierdzono uszkodzenie światłowodu. Trwają prace naprawcze.
|